各位大师,两台FX5U用简单通讯,设置好后可以读取,写入数据,但是在通讯断开后,还是保持着通讯前的状态,这个是那里要设置的吗。
看问了客服,说叫我用SD10412.0去复位。但是我发现通讯断了以后,这个点都不会动作。
分享
eq8zw5xb
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
414 点
下载积分:
818 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2025-07-02
最后登录:
2025-11-14
查看eq8zw5xb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
SD10412.0 在“简单CPU通信”中不会自动动作,需额外逻辑判断通讯状态。
你提到的 SD10412.0 是 “通信断开复位请求” 位元,但它在 FX5U 的“简单CPU通信”模式下不会自动动作,因为该位元主要用于 Socket通信 或 SLMP通信 的手动复位流程,而不是“简单通信”功能的自动状态反馈