小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1395 个
工控威望: 1526 点
下载积分: 13312 分
在线时间: 2230(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-11-14
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
电机是11KW带刹车的,变频器选的是ACS580变频,有正反转和点动功能,这个要怎么控制接线呢?主要是没用过刹车电机,这个刹车要怎么控制接线呢?求助一下大家,谢谢。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1395 个
工控威望: 1526 点
下载积分: 13312 分
在线时间: 2230(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-11-14
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
变频器如果减速停机时,还没完全停下来时,这时刹车时应该会报故障吧?这个时候变频器要加个制动电阻吧?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1395 个
工控威望: 1526 点
下载积分: 13312 分
在线时间: 2230(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-11-14
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
引用
引用第3楼ljb6688于2025-11-11 11:37发表的  :
带刹车的话,对位置精度就有要求吗?自己在做的类似项目:加了PLC,控制变频器启停,正反转,抱闸开合。变频器设成自由停机,不然会和抱闸冲突,导致报警

就是要定点停车,选择自由停车模式,然后先把频率降到5Hz,然后就自由停车,这样应该不会报过流过压故障,也省去了制动电阻。
[ 此帖被小蜜蜂在2025-11-11 12:15重新编辑 ]