qwerty_123
www
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2025-11-04
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
图片:
威纶通触摸屏上显示梯形图,尽管不能像S7-200 Smart 显示的一样,但至少能看个大概
梯形图符号是用向量图表示的,图中的每个符号对应一个位状态指示灯
很多线条颜色没有控制,所以逻辑结果要靠想象,一般操作工是看不懂的,但电工或工程师应该能理解
只是这些梯形图是用位状态指示元件组成,不能直接将200 smart梯形图转换为触摸屏上的梯形图,这些元件的布局也耗费时间,程序改了,这里也要跟着改,而且只能使用全局变量,不能使用局部变量,为了简化,某些指令如比较指令等要事先将比较结果用全局位变量替代
[ 此帖被qwerty_123在2025-11-04 12:54重新编辑 ]
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 2372 点
下载积分: 10310 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-11-04
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11小时前
引用
引用第8楼qwerty_123于2025-11-04 11:38发表的  :
在触摸屏上显示一些复杂的逻辑图,便于查找故障原因或某些条件为何不能成立
当然图示的内容逻辑很简单,但有时候很复杂的逻辑无法根据点的状态简单的判断条件是否成立,这时候这个图就会直观些,至少操作工拍照给你就容易判断哪里出问题或条件不满足


还要靠看这个才知道那只能说提示和报警还是没做完整,程序本身还要优化
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 2372 点
下载积分: 10310 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-11-04
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8小时前
引用
引用第10楼qwerty_123于2025-11-04 12:41发表的  :
这个最后没有输出,该怎么报警
里面的M0.0是其它点,这里只做示意
不能说某个常开点不通就是这个点有问题,因为还有其它并联回路


弄成这样,只能说写法需要改进一下。比方先拆分成小单元,对小单元进行提示报警,最后汇总输出。而不是汇总到一起输出了才再想办法从中分解出提示报警。