请问各位大神一个问题,plc地址与modbus协议地址对应是绝对的一 一对应还是相对的对应?下面这个地址怎么理解?
附件:
通讯.xls
(33 K) 下载次数:19
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1139 个
工控威望:
1250 点
下载积分:
3004 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2025-11-02
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
早期的PLC以及现在的绝大部分国产PLC都是绝对对应的,现在有不少PLC都是可编辑的,比如西门子博图系统,是专门新建一个DB块,用于和上位机通讯对接。