刘建国
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 84 点
下载积分: 386 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2024-12-17
最后登录: 2025-11-01
查看刘建国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
老哥们最近遇到了问题,模拟量干扰,这个线一挨到机器上,就有问题,有什么办法解决吗,显示0,触摸屏上是8000多,把线悬空,就正常
王大锤sir
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 357 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-03-18
最后登录: 2025-10-31
查看王大锤sir的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
把信号线和动力线分开走线,我之前也遇到过,是变频器动力线干扰,屏蔽层单端接地也不行,线分开就好了
楼主留言:
好我试试
王大锤sir
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 357 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-03-18
最后登录: 2025-10-31
查看王大锤sir的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
引用
引用第6楼刘建国于2025-10-31 16:53发表的  :
老哥们,如果我加个信号隔离器会不会好点

当时没舍得花钱,就没用信号隔离器,你有预算的话可以试试,没问题的话反馈下,学习学习
楼主留言:
ok