刘建国
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 94 点
下载积分: 410 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2024-12-17
最后登录: 2026-02-05
查看刘建国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-31 13:21
老哥们最近遇到了问题,模拟量干扰,这个线一挨到机器上,就有问题,有什么办法解决吗,显示0,触摸屏上是8000多,把线悬空,就正常
刘建国
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 94 点
下载积分: 410 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2024-12-17
最后登录: 2026-02-05
查看刘建国的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-31 13:25
图片:
就是这个压力,我采集的是smc的正压表,碰到机器上,就变成8000多,或者是伺服轴运动时候也会有波动
刘建国
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 94 点
下载积分: 410 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2024-12-17
最后登录: 2026-02-05
查看刘建国的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-31 15:35
正压表冲压后,干扰就小了,不会出现8000多了,之后2kpa波动
刘建国
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 94 点
下载积分: 410 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2024-12-17
最后登录: 2026-02-05
查看刘建国的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-10-31 16:53
老哥们,如果我加个信号隔离器会不会好点