王蝉201
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 130 点
下载积分: 977 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2018-02-28
最后登录: 2025-12-26
查看王蝉201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-16 10:53
反向运行时碰到负限位开关/正向运行时碰到正限位开关时,或者正负限位开关状态为0时,会报F7491/F7492故障;

反向运行时碰到负限位开关/正向运行时碰到正限位开关F7491/F7492故障时,需按以下步骤进行复位操作:
(1)使用DI点RESET或BOP面板复位故障,触发故障的极限开关状态仍然为0;
(2)重新给出SON信号
(3)反向运行电机
(4)电机回退过程中极限开关状态由0跳变为1
(5) 复位步骤结束,执行正常操作
如果不按此操作,会出现驱动无法运行或再次触发极限开关后失效的情况。

如果不连接硬件限位开关可以通过设置P29300=6屏蔽限位开关。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    672074
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 1154 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2022-10-30
    最后登录: 2026-01-15
    查看672074的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 16天前
    大佬  有没有样例?  我设置的极限位 接到plc  然后遇到极限位,就报警,只能重启驱动器
    2631668835
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 409 分
    在线时间: 65(小时)
    注册时间: 2022-02-11
    最后登录: 2026-01-12
    查看2631668835的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 6天前
    引用
    引用第1楼672074于2026-01-02 18:21发表的  :
    大佬  有没有样例?  我设置的极限位 接到plc  然后遇到极限位,就报警,只能重启驱动器

    要伺服自己移动中离开极限,不然只能往一个方向走