方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 542 个
工控威望: 2353 点
下载积分: 9772 分
在线时间: 512(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-10-18
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
压力传感器走模拟量好点吧