电工王
梦里的繁星闪耀
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 168 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2023-05-05
最后登录: 2025-10-24
查看电工王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 9天前
方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 772(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2025-10-24
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
松下伺服有带压力控制的吗?
引用
引用第14楼hezhen880924于2025-10-17 08:47发表的  :
用汇川 信捷,松下压力伺服,压力传感器模拟量接在伺服上,伺服采集压力数据,用伺服PID控制扭矩。PLC坐标和扭矩走总线给压力伺服。