电工王
梦里的繁星闪耀
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 168 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2023-05-05
最后登录: 2025-10-17
查看电工王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 373 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2025-10-18
查看玩家100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
先走高速到接近位,再走低速到目标压力位