电工王
梦里的繁星闪耀
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 168 点
下载积分: 3027 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2023-05-05
最后登录: 2025-10-17
查看电工王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2861 个
工控威望: 4566 点
下载积分: 226221 分
在线时间: 3305(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-10-18
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
引用
引用楼主电工王于2025-10-16 10:18发表的 方案可行吗?基于压力传感器+伺服电机的闭环控制 :
方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议


当初我在现场看着人家调试,起始看着一切正常,突然间压力过大把设备瞬间干报废,吓的现场人员私下奔跑。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店