请问下 ,为啥找的资料102报文的控制字STW1.14有这个闭环控制,我的V90却没有 ,没有如何能控制扭矩?
评教下各位大佬
分享
13642077586
13642077586
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
363 点
下载积分:
4 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-06-01
最后登录:
2025-09-29
查看13642077586的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
将1.14那个选择成扭矩模式就可以了,扭矩设定是在750报文的第一个附加扭矩值给的,直接控制扭矩不安全,弄不好飞车,一般是速度环饱和扭矩限幅。看你用什么PLC可以直接控制通讯报文也可以工艺对象
分享
13642077586
13642077586
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
363 点
下载积分:
4 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-06-01
最后登录:
2025-09-29
查看13642077586的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
扭矩模式的扭矩值只能是通过750报文给吧,扭矩减少那个是用来扭矩限幅的吧
分享
13642077586
13642077586
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
363 点
下载积分:
4 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-06-01
最后登录:
2025-09-29
查看13642077586的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
主要是你是扭矩模式还是速度模式这是重要的