PLC与变频器485通信时,在PLC上设置变频器的频率后,变频器大约在6-7秒后频率才会变化 。将通信波特率设置115200后也是一样。奇偶检验都设置匹配一样。通信地址也没有问题。设置的频率与变频器上显示的频率一致。PLC只挂了一个变频器,通信线很短,1米都不到。程序可以确定没有问题的,因为这段程序与其它的变频器通信都正常过,现在只是换了一个品牌的变频器而已。PLC程序的地址也修改与现在的变频器的地址匹配。请问各位是佬情况引起的?PLC上加了一个485通信模块与变频器通信,通信模块上的2个指示灯过6-7秒钟才闪一下。而正常的情况是闪烁很快的。
一笑而过
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 5386 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2025-09-30
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
波特率越高你的传输速度越快,但是稳定性也会降低啊
引用
引用第14楼yangliu于2025-09-22 18:14发表的  :
问题解决了,波特率设置为9600就正常了。设置38400、115200都不行。一般情况下波特率越高,传输信号频率越高。不知什么原因导致波特率高反而导致延迟。谢谢大家!