PLC与变频器485通信时,在PLC上设置变频器的频率后,变频器大约在6-7秒后频率才会变化 。将通信波特率设置115200后也是一样。奇偶检验都设置匹配一样。通信地址也没有问题。设置的频率与变频器上显示的频率一致。PLC只挂了一个变频器,通信线很短,1米都不到。程序可以确定没有问题的,因为这段程序与其它的变频器通信都正常过,现在只是换了一个品牌的变频器而已。PLC程序的地址也修改与现在的变频器的地址匹配。请问各位是佬情况引起的?PLC上加了一个485通信模块与变频器通信,通信模块上的2个指示灯过6-7秒钟才闪一下。而正常的情况是闪烁很快的。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
就两根线,正负没有接错,接错了变频器的频率也不会变化 。
引用
引用第1楼小张123于2025-09-20 16:27发表的  :
查查线呢
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
谢谢提醒,但手上没有转换口。
引用
引用第3楼hstec2002于2025-09-21 08:16发表的  :
在PLC端和变频器端监控下报文不就知道是那出问题啦。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 9天前
通信参数我确认过了,是没有问题的。变频器与PLC之间的线仅20cm左右,我重新做过一条线测试过也一样。由于身边没有USB转串口数据线,无法用串口调试来测试。至于EMC,我查一下手册后测试一下。感谢各位的解答!
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 9天前
轮询通信,监控是没有问题的,关键是这程序在其它变频器上有大量使用过的。最近换变频器才有这种现象。可以排除是地址与通信设置的问题,地址更改过。奇偶检验位及波特率都设置一样的,我确认无误。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 9天前
问题解决了,波特率设置为9600就正常了。设置38400、115200都不行。一般情况下波特率越高,传输信号频率越高。不知什么原因导致波特率高反而导致延迟。谢谢大家!
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 8天前
是的,原来是配的日系的变频器,所以波特率高都没有问题,这次换成了国产的变频器,波特率高反而不稳定了。
引用
引用第15楼wwr1992于2025-09-23 08:54发表的  :
波特率越高你的传输速度越快,但是稳定性也会降低啊

一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-09-30
查看yangliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 6天前
抱歉!由于手上没有串口数据线,所以无法监测数据。
一笑而过