PLC与变频器485通信时,在PLC上设置变频器的频率后,变频器大约在6-7秒后频率才会变化 。将通信波特率设置115200后也是一样。奇偶检验都设置匹配一样。通信地址也没有问题。设置的频率与变频器上显示的频率一致。PLC只挂了一个变频器,通信线很短,1米都不到。程序可以确定没有问题的,因为这段程序与其它的变频器通信都正常过,现在只是换了一个品牌的变频器而已。PLC程序的地址也修改与现在的变频器的地址匹配。请问各位是佬情况引起的?PLC上加了一个485通信模块与变频器通信,通信模块上的2个指示灯过6-7秒钟才闪一下。而正常的情况是闪烁很快的。
一笑而过
eq8zw5xb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 467 点
下载积分: 454 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2025-07-02
最后登录: 2025-11-20
查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
1.     确认变频器Modbus寄存器说明书:
•     频率设置寄存器
•     启动/停止控制寄存器
•     是否需要写入多个寄存器才能生效
2.     在PLC中增加周期性写入频率指令:
•     每100ms写一次频率值,观察变频器响应是否加快
3.     尝试写入“运行命令”或“使能位”:
•     某些变频器需要写入运行控制位才能真正启动
4.     使用串口调试工具(如Modbus Poll)直接测试变频器响应:
•     排除PLC程序问题,验证变频器是否立即响应频率设置
5.     联系变频器厂商技术支持,确认是否有特殊通信机制或延迟处理逻辑