yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35460 分
在线时间: 2094(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-11-20
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 62天前
PLC与变频器485通信时,在PLC上设置变频器的频率后,变频器大约在6-7秒后频率才会变化 。将通信波特率设置115200后也是一样。奇偶检验都设置匹配一样。通信地址也没有问题。设置的频率与变频器上显示的频率一致。PLC只挂了一个变频器,通信线很短,1米都不到。程序可以确定没有问题的,因为这段程序与其它的变频器通信都正常过,现在只是换了一个品牌的变频器而已。PLC程序的地址也修改与现在的变频器的地址匹配。请问各位是佬情况引起的?PLC上加了一个485通信模块与变频器通信,通信模块上的2个指示灯过6-7秒钟才闪一下。而正常的情况是闪烁很快的。
一笑而过
yeemoon
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 91 点
下载积分: 324 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2024-11-27
最后登录: 2025-11-20
查看yeemoon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
引用
引用第22楼秋雨231于2025-10-01 10:45发表的  :
    为什么波特率设高不行,因为国产的有些东西通信这块有些有问题的,我举几个我亲身经历的例子来说一下,第一个是常州阿科牧的模温机,最近这个牌子的模温机换成一体机控制了。通信是不能设偶校验的,但是说明书上面又标注可以偶校验,PLC上一调成偶校验就连不上。那个破模温机厂家还怪我说为什么非要设定偶校验(那你说明书上为什么有偶校验的选项)。第二个,信捷XC的PLC做485通信是不能设定4800波特率的,设定为这个波特率就是连不上的。最后一个例子是我朋友碰到的,他说碰到有些国产变频器通信反映不过来,什么意思呢?就是你轮询的速度一加快,变频器就响应不过来,导致PLC接收到的数据几秒钟更新一次。


怪不得我两个变频器通讯,那个通讯周期明显被拉长了,接收完成标志间隔明显比一个变频器通讯长了很多。我还纳闷,怎么参数没问题,终端电阻也按标准加了,波特率不管是高还是低,通讯就是明显有延迟,甚至还影响到我动作了