蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 171 点
下载积分: 616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-12-28
最后登录: 2025-09-27
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
图片:
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用FX1N的Y0给松下A5的X4插头内的3(PULS1),Y2给X4插头内的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;PLC程序监控Y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列+符号,(INH33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
307900508
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2021-05-29
最后登录: 2025-09-29
查看307900508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
伺服的准备信号又没有接,即ready