各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用FX1N的Y0给松下A5的X4插头内的3(PULS1),Y2给X4插头内的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;PLC程序监控Y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列+符号,(INH33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
分享
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
1007 点
下载积分:
1864 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2020-07-08
最后登录:
2025-09-30
查看朱光显的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 9天前
全看
|
小
中
大
如果不想加外接上拉电阻,请按照一楼图示,把1,2引脚(也就是OPC1/2, 接24v),脉冲接引脚4,方向接引脚6。外接电阻属于5V差分输入,PLC是集电极开路输出