图片:
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用FX1N的Y0给松下A5的X4插头内的3(PULS1),Y2给X4插头内的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;PLC程序监控Y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列+符号,(INH33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-09-27
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 11天前
全看
|
小
中
大
按照2楼试了,还是不转
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-09-27
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 11天前
全看
|
小
中
大
查看伺服不转原因:07是没有脉冲,现在考虑是PLC接线有问题,现场PLC的输出端com0没有接0V;另1楼的接线不知道要不要,知道的大侠指导下
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-09-27
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 9天前
全看
|
小
中
大
图片:
回复各位大侠:现场PLC输出端com0-2没有接线,把COM0-2接PLC输出电源的0V,把PLC输出24v接到伺服X4插头内3,5针,进行试机已能运行了。用了第一种方法,但是没有接电阻,不知道有没有影响。
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-22 10:01重新编辑 ]
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-09-27
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 8天前
全看
|
小
中
大
图片:
非常感谢各位大侠,按照说明书上不接电阻的方式改了
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-23 16:16重新编辑 ]