wangfuwang
下岗农民
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 1035 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2026-04-07
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-11 22:16
有人做过河道液压翻板系统吗,因为液压缸与栏水板都是在河道中,翻板起合不便安装限位开关,有什么好的方法来控制翻板启闭到位停止液压缸或停止断开电磁阀
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2026-04-28
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-12 11:31
是因为有水还是机构位置不方便?

防水的开关多了去了,而且这种东西很多都是用编码器做闭环控制的(编码器装轴上,器件防水+机构密封)

如果是机构不方便,那就改机构设计,直接检测不行就用间接检测,比如说在液压缸上检测活塞位置啥的