楼主  发表于: 6天前
现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。
zsfjn
zsfjn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 348 点
下载积分: 2789 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2025-09-15
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
加一个继电器。外部长线路用高电压,接继电器线圈,继电器触点再接PLC,这样转换一下
楼主留言:
这个方法估计可以,我到时试一下。