现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 822 个
工控威望: 3018 点
下载积分: 8306 分
在线时间: 251(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2025-10-30
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 50天前
用两组电源和中继  把中间接线位置加上中继 线圈电源和PLC电源独立
楼主留言:
好办法。