现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。
分享
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
0 个
工控威望:
522 点
下载积分:
6183 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2020-07-08
最后登录:
2025-09-16
查看朱光显的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
我之前在现场测试过,同一根电缆从A点出发到B点然后返回到A点(B点中继接通电缆其中两根线),在A点测量到的压降也只有2.5V,两地相距200M,电缆是2.5平方,中间没有接头,PLC接收信号没有问题。
开始我们这根电缆上控制电压是220V,由于线路过长产生感应电,后来把控制电压换成DC24V就可以了。
楼主可以更换粗的电缆,或者中间不要做接头试试。
分享
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
0 个
工控威望:
522 点
下载积分:
6183 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2020-07-08
最后登录:
2025-09-16
查看朱光显的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
哦,对了。如果你的外部输入点信号是开关量(行程开关等机械触点式),我觉得问题不大,你仔细检查一下有没有虚接;如果外部输入信号是传感器(NPN 或者PNP),可能会由于返回电流弱PLC无法接收,需要把传感器输出的信号转换为开关信号。
楼主留言:
它也是一个开关量的反馈信号。没加长线之前是没有问题的,现在线路加长了几十米,就偶尔出现反馈无法触发的情况,也不是每次都会。