楼主  发表于: 6天前
现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。
dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 10853 分
在线时间: 583(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-09-16
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
引用
引用楼主陋室居士于2025-09-11 09:16发表的 PLC开关量外部输入线路过长输入不稳定如何解决 :
现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。

应该跟电缆粗细有关系,200m,考虑压降影响,换醋一级的电缆看看,有屏蔽的加屏蔽。,其实简单的话,加plc自带的远程模块