不知道各位大佬是如何操作的!
我现在的做法是:在设备电控安装板上装一个接地铜排,将电源进线的PE线接入铜排,然后把PLC、伺服、开关电源等电气部件的PE接地端都接入铜排,为了保证设备金属外壳良好接地,也把金属柜体和金属门单独用PE线接入铜排,同时还在铜排上接出一根PE线夹到车间产线上安装的接地保护线上。这样设备同时就有电源插头地线接地+外接车间产线接地保护线接地两种!这样避免插座地线插口损坏接触不良 或 员工未将接地线夹到车间产线接地保护线上的风险!
不知道这样是否可行!
学而不倦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 84 点
下载积分: 358 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2023-09-04
最后登录: 2025-09-10
查看学而不倦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
就是遇到设备到了现场反馈电人,员工同时挨着铝合金的流水线与设备金属外壳就被感应电给电了一激灵,去排查发现电源插座上的地线口接触不良,反馈给工厂电工维修,但是为了避免麻烦减少危险,又从设备接地铜排上拉了跟PE线,让员工接到拉线安装的设备接地线上。
引用
引用第2楼gxtmdb82164于2025-09-10 09:10发表的  :
取决于你是甲方还是 乙方

对于乙方来说,你别管这那的,你就看我PE接没接,电笔捣设备是不是0伏就完事了~

对于甲方来说,他设备的PE接我这来了,我的PE是不是好的,整个车间只有一根地线栓到车间铁柱子上的,不知道行不行。
.......