楼主  发表于: 前天
不知道各位大佬是如何操作的!
我现在的做法是:在设备电控安装板上装一个接地铜排,将电源进线的PE线接入铜排,然后把PLC、伺服、开关电源等电气部件的PE接地端都接入铜排,为了保证设备金属外壳良好接地,也把金属柜体和金属门单独用PE线接入铜排,同时还在铜排上接出一根PE线夹到车间产线上安装的接地保护线上。这样设备同时就有电源插头地线接地+外接车间产线接地保护线接地两种!这样避免插座地线插口损坏接触不良 或 员工未将接地线夹到车间产线接地保护线上的风险!
不知道这样是否可行!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2900 个
工控威望: 4533 点
下载积分: 224725 分
在线时间: 3270(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-09-10
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
接地是要求的,并不是你接了线就认为可以了的,有些设备要求的接地分三次接地,其线径和长度、埋深均有要求,且每次接地电阻不得大于4Ω,还需要实际测量接地电阻。