图片:
FX5U转换提示标签区域得保留区域容量不足是什么问题,点跳转也不会跳转
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 738 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 367 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-03-24
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-04 16:50
没装GX3,但根据GX2的经验,应该是自动分配区的寄存器数量不足。

你可以检查下程序需否用了大量的FB,FB内用了大量的标签(中间变量)。

解决方法:工具-自动分配软元件设置,分配更多的软元件给自动分配区(注意自动分配的区间编程时不要人工调用或使用,也不要与断电保持区间之类的重复)。或减少FB所使用的标签。