macatx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 113 点
下载积分: 560 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2025-09-04
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
在使用过程中,用的汇川脉冲型 伺服,在模组上装有正负限和原点开关还有伺服电机,伺服已加滤波器和接地。现在的问题是经常烧正负限和原点开关,都是一次同时烧坏,伺服慢的时候好像没这种情况,运行快就容易烧,还有几次我用软件里的易用性调整的一键调整,让它自己识别惯量,自动调整位置环等的时候,马上就烧掉光电了,排除接错线的问题,这个百分百是干扰问题,光电都是24V电源供电的,信号接PLC上,有好几台设备都是这样的问题,现在我头都大了,这个肯定是干扰的问题,不知道怎么解决,光电加二极管可行不?有大佬能给点意见吗?万分感谢
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新编辑 ]
zhaoxy
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 162 个
工控威望: 603 点
下载积分: 4933 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2025-09-06
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
   没太明白 伺服跑的快和传感器有啥关系  脉冲的电机 限位和原点光电也接驱动器上面了?
楼主留言:
我也不知道为什么有半系,反正就是光电是靠近电机的,线是接PLC上的,电源24V是独立的。就是经常烧光电。
zhaoxy
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 162 个
工控威望: 603 点
下载积分: 4933 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2025-09-06
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
过拖链了没   会不会是拖链动的太快 中间延长线短路了
楼主留言:
没有进拖链