在使用过程中,用的汇川脉冲型 伺服,在模组上装有正负限和原点开关还有伺服电机,伺服已加滤波器和接地。现在的问题是经常烧正负限和原点开关,都是一次同时烧坏,伺服慢的时候好像没这种情况,运行快就容易烧,还有几次我用软件里的易用性调整的一键调整,让它自己识别惯量,自动调整位置环等的时候,马上就烧掉光电了,排除接错线的问题,这个百分百是干扰问题,光电都是24V电源供电的,信号接PLC上,有好几台设备都是这样的问题,现在我头都大了,这个肯定是干扰的问题,不知道怎么解决,光电加二极管可行不?有大佬能给点意见吗?万分感谢
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新编辑 ]
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 325 点
下载积分: 5360 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2025-09-05
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
这个跟线路关系比较大,伺服转得再快,对传感器来说无非是触发频率比较高,传感器大多都是允许高频触发的