macatx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 118 点
下载积分: 572 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2025-10-01
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 28天前
在使用过程中,用的汇川脉冲型 伺服,在模组上装有正负限和原点开关还有伺服电机,伺服已加滤波器和接地。现在的问题是经常烧正负限和原点开关,都是一次同时烧坏,伺服慢的时候好像没这种情况,运行快就容易烧,还有几次我用软件里的易用性调整的一键调整,让它自己识别惯量,自动调整位置环等的时候,马上就烧掉光电了,排除接错线的问题,这个百分百是干扰问题,光电都是24V电源供电的,信号接PLC上,有好几台设备都是这样的问题,现在我头都大了,这个肯定是干扰的问题,不知道怎么解决,光电加二极管可行不?有大佬能给点意见吗?万分感谢
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新编辑 ]
山河已秋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2924 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2017-06-17
最后登录: 2025-09-30
查看山河已秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
检查一下接地,应该感应电流过大,烧坏了,换个其他品牌的槽型光电吧,抗干扰冲击强一点的
山河已秋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2924 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2017-06-17
最后登录: 2025-09-30
查看山河已秋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 12天前
还有个办法可以试一下,把容易烧传感器的那个电机外壳接地处理