楼主  发表于: 66天前
在使用过程中,用的汇川脉冲型 伺服,在模组上装有正负限和原点开关还有伺服电机,伺服已加滤波器和接地。现在的问题是经常烧正负限和原点开关,都是一次同时烧坏,伺服慢的时候好像没这种情况,运行快就容易烧,还有几次我用软件里的易用性调整的一键调整,让它自己识别惯量,自动调整位置环等的时候,马上就烧掉光电了,排除接错线的问题,这个百分百是干扰问题,光电都是24V电源供电的,信号接PLC上,有好几台设备都是这样的问题,现在我头都大了,这个肯定是干扰的问题,不知道怎么解决,光电加二极管可行不?有大佬能给点意见吗?万分感谢
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新编辑 ]
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 495(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-11-06
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
搞不懂大部分公司为啥用槽型光电,这玩意我从来不用
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 495(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-11-06
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 61天前
引用
引用第21楼feifei23728于2025-09-09 18:12发表的  :

导轨行程和原点感应,你用什么传感器,还是直接用绝对值原点设定?

普通接近开关,从来就没遇到过坏的