tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 445(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2026-01-28
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-25 10:04
请教一下,5UMT的plc接线漏型输出用外部24V供电,PLC  COM1接0V   24V接变频器的PC。然后Y1接STF 启动。这样Y0亮的时候就能启动变频器了吧。如果用PLC的本体的24V,该怎么接线呢。谢谢大家了
徘徊在路上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 1229(小时)
注册时间: 2018-07-27
最后登录: 2026-01-26
查看徘徊在路上的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-25 11:04
com0接变频器SD,Y0接STF
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(老棍子) 热心助人!