FX5U-MT的PLC直接控制变频器启动,怎么接线呢,谢谢
上一主题
下一主题
tzyfl4444
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
427 个
工控威望:
525 点
下载积分:
1142 分
在线时间: 441(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2025-10-20
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 58天前
全看
|
小
中
大
请教一下,5UMT的plc接线漏型输出用外部24V供电,PLC COM1接0V 24V接变频器的PC。然后Y1接STF 启动。这样Y0亮的时候就能启动变频器了吧。如果用PLC的本体的24V,该怎么接线呢。谢谢大家了
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1894 个
工控威望:
4577 点
下载积分:
7782 分
在线时间: 1497(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2025-10-21
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 58天前
全看
|
小
中
大
继电器型PLC与晶体管型PLC接法不一样
继电器型最简单,变频器SD接到PLC输出端的COM,输出点Y接到变频器的STF
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。