楼主  发表于: 5天前
FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗?输入输出用的外部24V电源,在线选型时如果用内部供电提示供电不足,选外部就没事,可是百度了一下又说带不了这么多,所以想请教一下能不能带?总共320点左右
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4903 个
工控威望: 8334 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 3435(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-08-25
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
再4个X之后,加一个扩展电源模块就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工