macatx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 109 点
下载积分: 550 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2025-08-21
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗?输入输出用的外部24V电源,在线选型时如果用内部供电提示供电不足,选外部就没事,可是百度了一下又说带不了这么多,所以想请教一下能不能带?总共320点左右
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1323 个
工控威望: 2029 点
下载积分: 3911 分
在线时间: 1083(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-08-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
图片:
把32ER换掉2个  好像最大只能带2个32ER或者只保留一个32ER模块 其余的全部用16EX/Y替代  32ER主要功能是当供电模块用 这个是我实际使用的情况 也是300多个 不用CC-LINK模块 本体最大好像是356还是384的 加上CC-LINK最大512 但是模块配置是有一定的限制的  
不过说实在的从我实际使用的情况看 只能说可以这样用 点位多程序也会大了 扫描周期拉的有点长了 19ms左右了 建议你上R系列的 扫描周期可能会好点
[ 此帖被wangnaizhi在2025-08-21 09:05重新编辑 ]