楼主  发表于: 56天前
FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗?输入输出用的外部24V电源,在线选型时如果用内部供电提示供电不足,选外部就没事,可是百度了一下又说带不了这么多,所以想请教一下能不能带?总共320点左右
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7529 点
下载积分: 162463 分
在线时间: 3249(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-10-14
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 56天前
CPU+扩展IO最大256点,从这个角度就不可以;
电源使用外部24V可以满足。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7529 点
下载积分: 162463 分
在线时间: 3249(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-10-14
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 54天前
引用
引用第2楼macatx于2025-08-20 22:48发表的 Re:FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗 .. :
官网选型上写的380点,加上远程的话500多点

FX5U固件版本1.100以上,GXWORKS3版本1.047Z以上时本体+扩展IO可达到384点,这样看没有问题。