FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗?
上一主题
下一主题
macatx
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
109 点
下载积分:
550 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2021-01-03
最后登录:
2025-08-21
查看macatx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
FX5U80MT带4个FX5-32ER/ES和7个FX5-16EX/ES一共11个输入输出能带动吗?输入输出用的外部24V电源,在线选型时如果用内部供电提示供电不足,选外部就没事,可是百度了一下又说带不了这么多,所以想请教一下能不能带?总共320点左右
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9741 个
工控威望:
8641 点
下载积分:
16855 分
在线时间: 5345(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-08-25
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
可以的。
用在线选型软件测试一下就知道:
https://www.mitsubishielectric-fa.cn/SelSystemWeb/iQFSelSystemWeb/selection/iqfselsystem/iqfselsystem.html
并且FX5-32ER/ES是自己有电源的,假如你带的模块导致主机5V/24V不够,装几个在32ER后面就行了。
比如主机+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD