杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 728 个
工控威望: 785 点
下载积分: 77976 分
在线时间: 2028(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2025-11-21
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-18 08:56
s7-1200 modbusRTU通讯怎么读写M区的位状态?
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3849 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2023-03-02
最后登录: 2025-11-19
查看哈喽123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-18 15:12
指针指向谁读谁,读一个位,数量写1,也可以多读几位,想用哪位用哪位