诸公请教下,给D传了个负数,到这里数值变了怎么回事呢
上一主题
下一主题
85022122
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
81 点
下载积分:
856 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2025-04-07
最后登录:
2025-08-15
查看85022122的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 7小时前
全看
|
小
中
大
传送的是-3000,到这里就变成了62536了,不知道什么原因
分享
eq8zw5xb
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
142 点
下载积分:
676 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2025-07-02
最后登录:
2025-08-15
查看eq8zw5xb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 7小时前
全看
|
小
中
大
如果你把这个补码 当作 无符号整数(unsigned short) 来看,它的值就是:
这就解释了为什么你传送的是 -3000,但接收到的是 62536 ——因为在接收端,它被当作了 无符号整数 来解释。