showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 91 点
下载积分: 461 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-08-13
查看showtimelb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
图片:
图片:
图片:
图片:
我定义一个寄存器D2300  RS接收到的数据BMOV到D2300 接收到的是 例如:MA1,10,1000.0,10,E,0   我只能接收最大17个字符 32位 后面的E和0就存不进去了,,大神 有没有什么办法可以处理的 数组是怎么用的,我可以用么 我这个FB里面
[ 此帖被showtimelb在2025-08-13 09:58重新编辑 ]
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 91 点
下载积分: 461 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-08-13
查看showtimelb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
有大神帮忙看看么
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 91 点
下载积分: 461 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-08-13
查看showtimelb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
上传了图片  帮忙看看
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 91 点
下载积分: 461 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-08-13
查看showtimelb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 4天前
我FB里面只能读到8个D
showtimelb
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 91 点
下载积分: 461 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2025-08-13
查看showtimelb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 4天前
图片:
引用
引用第7楼zhaoxy于2025-08-13 10:06发表的  :
你十个寄存器 才把字符串完全放下   你数组只有9个


我把这边改到10 就可以读到了 非常感谢