工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 702 个
工控威望: 5704 点
下载积分: 6977 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2025-08-14
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
  大家一直在说双电源共OV使用,我见过这种方法,可行!但是有没有另一种方式,比如需求功率600W 24V,我用两个350W,输出的24V 跟0V都并在一起可以吗?
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 421 点
下载积分: 76 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2021-08-10
最后登录: 2025-08-14
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
正常,大电柜一般都是双电源,一个给电柜内部,一个供电外部输出等,然后plc接的是内部,传感器是外部,此时就需要共阴或者共阳
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣