  大家一直在说双电源共OV使用,我见过这种方法,可行!但是有没有另一种方式,比如需求功率600W 24V,我用两个350W,输出的24V 跟0V都并在一起可以吗?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2939 个
工控威望: 4653 点
下载积分: 232752 分
在线时间: 3380(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2026-04-01
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-12 13:18
引用
引用楼主工控肥仔于2025-08-12 11:50发表的 双电源使用 :
  大家一直在说双电源共OV使用,我见过这种方法,可行!但是有没有另一种方式,比如需求功率600W 24V,我用两个350W,输出的24V 跟0V都并在一起可以吗?


如果不想后续饱受诟病自寻麻烦建议别这样做,你可以给每个电源分配相对合适的功率,