大师门请教一下,FX3U 使用闭环步进电机及驱动器,连续50个点的XY座标(Y0/Y1)进行二轴坐标绝对定位DDRVA,在一个点结束会有明显加减速顿挫,有啥方法让每个点过渡平顺?
点与点之间X/Y的距离有进行直线插补计算,但是一个点走完就有加减速,下一个新的点又有加减速,要该如何处理这个问题?
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 212 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-03-14
最后登录: 2025-08-08
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
用Drva,直接打断触发
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 212 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-03-14
最后登录: 2025-08-08
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8天前
或者换PLC 用Q03UVD,+QD77  或其他模块,使用连续模式
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625