楼主  发表于: 5天前
图片:
PLC型号是FX1n,第一次用这个型号,写的很简单的程序,但不知道哪里的问题,现在是程序M500接通后Y5Y6闪烁、M501接通后Y6Y3闪烁、M502接通后Y3通Y7闪烁、M503接通后Y5Y7闪烁、M504接通后Y7通Y7闪烁、M505接通后Y6闪烁Y4亮、M506接通后Y5通Y6通。 闪烁是指只有指示灯闪烁但监控程序里不通路也不闪烁。
描述:程序
附件: 1.zip (176 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 563 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-08-08
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
闪烁是因为PLC的LED指示灯绑定了输出映像区状态,而实际输出只会在PLC扫描结束时将输出映像区输出到实际Y点。