楼主  发表于: 57天前
图片:
PLC型号是FX1n,第一次用这个型号,写的很简单的程序,但不知道哪里的问题,现在是程序M500接通后Y5Y6闪烁、M501接通后Y6Y3闪烁、M502接通后Y3通Y7闪烁、M503接通后Y5Y7闪烁、M504接通后Y7通Y7闪烁、M505接通后Y6闪烁Y4亮、M506接通后Y5通Y6通。 闪烁是指只有指示灯闪烁但监控程序里不通路也不闪烁。
描述:程序
附件: 1.zip (176 K) 下载次数:31
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2065 个
工控威望: 3057 点
下载积分: 25425 分
在线时间: 1538(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-09-30
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 57天前

我擦
Y点飞隔离方式,只能出现1个out 除非改成SET rst