消防水泵要双电源还要有机械应急启动,买了个电柜,感觉不对头,有什么具体规范,请行家看看,消防检查能过关吗?
吉圆电气 QQ751673698
学无止静
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2022-04-17
最后登录: 2025-08-08
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
机械应急启动是什么概念,能说细点吗?
学无止静
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2022-04-17
最后登录: 2025-08-08
查看学无止静的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3天前
引用
引用第10楼yanwu001于2025-08-06 16:26发表的  :
确切的说,你那个图不是机械强起,断路器或接触器出问题,你都起不了!
消防上的机械强起实质上就是用负荷隔离开关把断路器,接触器直接短路,向电机直接供电的启动方式,而不是像图上那样把二次回路强制供电让接触器吸合。核心思想就是电气回路一次二次都坏了,失灵了,强制把电机接入电网启动!

一直在猜测是这种情况.疑惑的是这种方式安全吗?可靠吗?
如果既安全又可靠,还要控制柜作何?就用负荷隔离开关把断路器,接触器直接短路,向电机供电.