消防水泵要双电源还要有机械应急启动,买了个电柜,感觉不对头,有什么具体规范,请行家看看,消防检查能过关吗?
吉圆电气 QQ751673698
yanwu001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 62 点
下载积分: 224 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2025-07-28
最后登录: 2025-08-08
查看yanwu001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
确切的说,你那个图不是机械强起,断路器或接触器出问题,你都起不了!
消防上的机械强起实质上就是用负荷隔离开关把断路器,接触器直接短路,向电机直接供电的启动方式,而不是像图上那样把二次回路强制供电让接触器吸合。核心思想就是电气回路一次二次都坏了,失灵了,强制把电机接入电网启动!
yanwu001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 62 点
下载积分: 224 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2025-07-28
最后登录: 2025-08-08
查看yanwu001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
这是在发生火灾二消防控制柜不能启动的时候用的,只要求迅速立即马上启泵打水,着火了!要灭活了!!还安不安全?

引用
引用第11楼学无止静于2025-08-06 17:10发表的  :

一直在猜测是这种情况.疑惑的是这种方式安全吗?可靠吗?
如果既安全又可靠,还要控制柜作何?就用负荷隔离开关把断路器,接触器直接短路,向电机供电.