linzm0238
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 425 点
下载积分: 16424 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2025-10-04
查看linzm0238的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 67天前
图片:
图片:
用的是汇川easy502,伺服是律为的(没办法,客户自己买的),安装好XML文件,自动扫描,更新组态,关电重启,显示能连上第一个轴,但是后面的轴机连不上了,请问有遇到同样问题的大神吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4959 个
工控威望: 8396 点
下载积分: 18531 分
在线时间: 3471(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-09-29
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 66天前
你的伺服的网口是是手拉手接法吗?就是前面伺服进入后,再出来到下一个伺服
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953