DRVA绝对定位,设置了加减速时间,哪个特殊寄存器能得到当前脉冲输出的实际频率,需要判断一下加减速是否结束,
j.webp
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 991 个
工控威望: 2408 点
下载积分: 360 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2026-03-19
查看j.webp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-19 17:47
在三菱FX3U用于监视Y0脉冲输出 32位 特殊寄存器 低位 D8340   高位 D8341