楼主  发表于: 2025-07-11 14:14
图片:
图片:
图片:
S7-1212G2,装上RS485通信板,一直报错,具体是什么原因?看博图的硬件配置是有输入点的,实物485通信板没有IO点
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 155 点
下载积分: 763 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2025-10-09
查看sadnesss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-11 15:14
图片:
图片:
提示硬件部匹配,这样什么问题,再博途根据组态来选的硬件,还不匹配?
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 155 点
下载积分: 763 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2025-10-09
查看sadnesss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-11 17:32
有固定接口,只能这样安装
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 155 点
下载积分: 763 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2025-10-09
查看sadnesss的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-16 17:59
已经找到问题,1212 G2 需要升级固件